真空断路器该如可选择需要注意哪些?

2020-10-13 admin

高压真空断路器选择原则:

先按正常条件选择,然后按短路情况进行校验。另外,真空断路器的额定开断电流必须大于电路中可能通过断路器的最大短路电流,以保证断路器可靠灭弧。选择的具体内容为:

一、按正常工作条件选择。

1)高压真空断路器的额定电压应与装设地点电网电压相符。

2)高压真空断路器的额定电流应大于或等于电路中长期最大工作电流。

3)高压真空断路器型式应根据装设环境条件选择。如装在户外应选择户外型断路器;装在户内应选择户内型断路器等。二、按短路情况校验。按正常工作条件选择的断路器还必须按短路情况进行校验。即正常能满足安全可靠运行,在电路发生短路故障时,断路器仍能安全可靠地工作和切断短路电流。按短路情况校验主要是校验断路器的热稳定和动稳定性。所谓热稳定是指最大可能的短路电流通过断路器时,断路器的发热温度不超过它的短时允许温度。即最大可能的短路电流通过断路器时,断路器不会因电流的热效应而烧坏。所谓动稳定是指最大可能的短路电流通过断路器,断路器不会因强大的电动力而损坏或变形。热稳定校验和动稳定校验的方法,请参阅有关手册和资料。

三、真空断路器的额定开断电流必须大于电路中可能通过断路器的最大短路电流,以保证断路器可靠灭弧。

四、根据变压器容量选择真空断路器方法:
1)根据柜型选择断路器的类型,对室内固定型10KV开关柜,大部分选用ZN28型真空开关,配弹簧操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;对室内移开型10KV开关柜(如KYN型),可选用VS1型真空开关,配弹簧一体化操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;
2)选定断路器的额定电流。一般配电断路器有630A、1000A、1250A、1600A四种,你应根据负荷情况计算流过该断路器的负荷电流,再留出裕量后,选定其额定电流;对2000KVA的变压器,其额定电流I=2000/(1.732*10)=115.5A,可初步选择630A的断路器,但还应进行校验;

3)校验选定断路器的开断电流。计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,切除故障而本身不受损坏,一般10KV真空断路器的额定短路开断电流值多为20KA,25KA,31.5KA,40KA,分别对应上面的630A、1000A、1250A、1600A四种额定电流;若该2000KVA的变压器安装地点距离变电站出口比较近,最大短路电流值为26KA,则选用630A的开关其额定短路开断电流为20KA就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,额定短路开断电流为31.5KA的断路器了。
4)其他情况的校验。如相间距离、安装尺寸、联锁情况、是否有闭锁、是否带过流线圈、是否带失压等等的。